Автор Тема: Проблем с преливник на дупчен аквариум  (Прочетено 14253 Пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглеждат тази тема.

Неактивен NikolaV

  • Активен потребител
  • ****
  • Публикации: 199
  • Нас. място: София
  • Пол: Мъж
Отг: Проблем с преливник на дупчен аквариум
« Отговор #15 : понеделник, 20 февруари 2012 г., 11:14 ч. »
5 долара за сензора си е пладнешки обир :)
http://www.ebay.com/itm/330624351999?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%3A80%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dm570.l2736%26_nkw%3D330624351999%26_fvi%3D1&_rdc=1
Но само със сензора няма да стане де - трябва ти контролер някакъв.

ПП. Аз всъщност не разбрах - реши ли се проблема с дебита?

Неактивен Ivo Jordanov

  • Активен потребител
  • ****
  • Публикации: 71
  • Нас. място: София
  • Пол: Мъж
  • aquarist wannabe
    • Моето развитие за сега
Отг: Проблем с преливник на дупчен аквариум
« Отговор #16 : понеделник, 20 февруари 2012 г., 11:20 ч. »
5 долара за сензора си е пладнешки обир :)
http://www.ebay.com/itm/330624351999?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%3A80%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dm570.l2736%26_nkw%3D330624351999%26_fvi%3D1&_rdc=1

ПП. Аз всъщност не разбрах - реши ли се проблема с дебита?



5 долара, заедно с доставката   ;)

Относно дебита, да кажем, че съм го вдигнал до някакви задоволителни нива. Когато измеря точно ще ви кажа.

 :ok:

А защо няма да стане без контролер? Аз мисля директно да го вържа за фазата преди магнет вентила:
Никой не се е родил научен. Аз - най-вече!

Неактивен NikolaV

  • Активен потребител
  • ****
  • Публикации: 199
  • Нас. място: София
  • Пол: Мъж
Отг: Проблем с преливник на дупчен аквариум
« Отговор #17 : понеделник, 20 февруари 2012 г., 11:49 ч. »
Според мене няма да стане. Не съм техник де. Въпросният датчик е на някакъв магнитен принцип вътре.
И повтарям - 5 долара е пладнешки обир. Чети линка - 1.89 $ с безплатна доставка до БГ.

Неактивен Ivo Jordanov

  • Активен потребител
  • ****
  • Публикации: 71
  • Нас. място: София
  • Пол: Мъж
  • aquarist wannabe
    • Моето развитие за сега
Отг: Проблем с преливник на дупчен аквариум
« Отговор #18 : понеделник, 20 февруари 2012 г., 12:02 ч. »
Според мене няма да стане. Не съм техник де. Въпросният датчик е на някакъв магнитен принцип вътре.


Мдам, трябва с някой ел. техник да се конултирам - и аз не съм екперт.

И повтарям - 5 долара е пладнешки обир. Чети линка - 1.89 $ с безплатна доставка до БГ.

Добре, де, признавам си - минал съм се  :hmm:
Никой не се е родил научен. Аз - най-вече!

Неактивен Lan

  • Активен потребител
  • ****
  • Публикации: 150
  • Пол: Мъж
Отг: Проблем с преливник на дупчен аквариум
« Отговор #19 : понеделник, 20 февруари 2012 г., 18:45 ч. »
          Малко технически данни:
          ...
          3. Максимален товар: 50 W
          4. Максимално превключвано напрежение: 250 V=
          5. Минимално напрежение: 100 V=
          6. Максимален превключван ток: 0,5 A
          7. Максимален ток на товара: 1,0 A
          8. Наксимално контактно съпротивление: 0,4 Ω
          ...
          Магнетвентилът със сигурност не би го претоварил, но има друг проблем - диапазонът на напреженията, с които работи датчикът, е от 100 до 250 волта постоянно напрежение. Така че ако предвиденият магнетвентил е за 24 V (както личи от схемата), двете устройства няма да се сработят без посредник. Едно решение е датчикът да управлява едно реле (например с бобина за 120 V=), което от своя страна да управлява нисковолтовата верига с магнетвентила. Недостатък е, че са необходими два изправителя (ако и 24-те волта трябва да са постоянно напрежение - на схемата не  е показано, а има магнетвентили както за постоянно, така и за променливо напрежение), т. е. във всички случаи - един изправител повече (както и една намотка на трансформатора в повече). Варианти много...
          Успех!
О, неразумний и юроде, поради что се срамиш да се наречеш болгарин и не четеш и пишеш на своя език?
Паисий Хилендарски "История славянобългарска"

Разликата между почти точната и точната дума е като разликата между светулката и светкавицата.
Марк Твен

Неактивен aquaman

  • Регистриран потребител
  • ****
  • Публикации: 5
Отг: Проблем с преливник на дупчен аквариум
« Отговор #20 : понеделник, 20 февруари 2012 г., 20:22 ч. »
Иво мисля че тоя поплавък ще стане по твоя начин    :drinks:
 

Неактивен Ivo Jordanov

  • Активен потребител
  • ****
  • Публикации: 71
  • Нас. място: София
  • Пол: Мъж
  • aquarist wannabe
    • Моето развитие за сега
Отг: Проблем с преливник на дупчен аквариум
« Отговор #21 : вторник, 21 февруари 2012 г., 10:14 ч. »
Lan, благодаря за обстойния отговор! Би ли метнал един поглед на това:
http://www.ebay.com/itm/290458322038?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Това е точния прекъсвач, който взех. Мисля, че се различават данните от тези, които цитираш.
"Product Specification:     
    Max contact rating: 10W
    Max Switching Voltage: 100V DC/AC
    Max Switching Current: 0.5A
    Max Breakdown Voltage: 220V DC/AC
    Max Load Current: 1.0A
    Max Contact Resistance: 100 m0
    Temp Rating: -10~+85 "

Макар и да изглежда абсолютно същия на външен вид, техническите данни се различават. Напр.:  Max Switching Voltage: 100V DC/AC, докато ти цитира "Минимално напрежение: 100 V=".
Абе ще се разбере по емпирични изследвание :D, само да не изгоря нещо. Според теб има ли такъв шанс - магнетвентила, самия прекъсвач или трансформаторът 220V -> 12 V (то изглежда като зарядно от компютър :) ?
Никой не се е родил научен. Аз - най-вече!

Неактивен Lan

  • Активен потребител
  • ****
  • Публикации: 150
  • Пол: Мъж
Отг: Проблем с преливник на дупчен аквариум
« Отговор #22 : вторник, 21 февруари 2012 г., 12:53 ч. »
          Данните, които цитирах са от сайта, чийто линк е дал NikolaV, а аз приех (очевидно неправилно), че става въпрос за същия датчик.
          Действително устройствата са различни и с това би трябвало да стане. Доколкото си спомням отпреди време, бобината на магнетвентила имаше мощност от порядъка на (4,5 - 5) W или 8 W, но най-добре е да се проверят и нейните технически данни, защото може и да греша - все пак са минали май повече от 20 години откакто съм работил с магнетвентили.
          След като "трансформаторът" изглежда като зарядно от компютър, да разбирам ли, че е някакъв електронен преобразувател? Ако е така, как от 12-те волта ще получим 24? Или има и друг изход? За окончателна преценка най-добре дай и неговите характеристики, ако има налични.
О, неразумний и юроде, поради что се срамиш да се наречеш болгарин и не четеш и пишеш на своя език?
Паисий Хилендарски "История славянобългарска"

Разликата между почти точната и точната дума е като разликата между светулката и светкавицата.
Марк Твен

 



Aqua World 55 Astario

Rainbowfish България Retro Club Varna Live Club

Бърз конвертор
oF ◄► oC ин. ◄► см. гал. ◄► л.